混凝土异形柱纵向受力钢筋最小配筋率的计算
某项目审图提出异形柱纵向受力钢筋最小配筋率的计算仅计入折角处及柱端部纵向受力钢筋。
《混凝土异形柱结构技术规程》JGJ149-2017原文如下:
A4aZDDAZ91a98dd3.jpg

经过咨询异形柱规范编制专家回复,审图意见正确。
a5UXpuQ5PFQW419s.jpg

同时查看规范编制人编写的《混凝土异形柱结构设计手册》中也做了相同说明。
f9gGx2M2xt7eteJ9.jpg

zas8pT29aagQ62Q6.jpg

rg9E9axP5k96jepX.jpg

ukWjuLy0yIzFLsHW.jpg

目前的PKPM、YJK按全部纵筋计算最小配筋率,输出纵向受力钢筋不足。
算例如下:
SuW6B836upyO43Oy.jpg

vfCAaXb2SIF2FaHs.jpg

A95p39995vVV000d.jpg

c9k6zRpKpRtm0P6c.jpg

1266.7+633.3=1900,1900/200/1000=0.95%, 满足最小配筋率0.95%,但是 计算错误,如按输出值设计,实配纵向受力钢筋,端头4D16+折角4D14,实际配筋率为1420/200/1000=0.71%,不满足纵向受力钢筋最小配筋率0.95%要求。
正确输出值应为1900。
本文来源于土木吧,仅作分享学习交流,如有侵权,请联系小编删除!
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

0

主题

403

帖子

1294

积分

超凡大师

Rank: 6Rank: 6

精华
0
威望
0
听众
0
萝卜
891
注册时间
2020-2-9
在线时间
0 小时
发表于 2020-12-4 13:10:20 | 显示全部楼层
叮铃叮铃,楼主开门,我是送快递的!
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

243

主题

650

帖子

1923

积分

超凡大师

Rank: 6Rank: 6

精华
0
威望
0
听众
0
萝卜
1273
注册时间
2020-2-9
在线时间
0 小时
发表于 2020-12-5 04:41:31 | 显示全部楼层
撸过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

0

主题

376

帖子

1141

积分

超凡大师

Rank: 6Rank: 6

精华
0
威望
0
听众
0
萝卜
765
注册时间
2020-2-9
在线时间
0 小时
发表于 2020-12-6 16:31:44 | 显示全部楼层
直播,握手!稍坐,楼主马上来!
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

0

主题

52

帖子

584

积分

禁止访问

精华
0
威望
0
听众
0
萝卜
532
注册时间
2020-6-24
在线时间
0 小时
发表于 2020-12-7 00:53:30 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|帮闲电子商务LVTZ.COM |冀公网安备(冀ICP备17031353号-2)

GMT+8, 2025-1-14 04:56 , Processed in 0.117137 second(s), 33 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表